Автор Тема: Обмеженння потужності  (Прочитано 438 раз)

Offline Тимофій

  • Newbie
  • *
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
Обмеженння потужності
« : 26 Липень 2018, 15:19:46 »
Вітаю. При заміні ел. лічильника зустрівся з такою проблемою .Договір на постачання ее радянськів часів , у якому прописана максимальна договірна потужність 1.3 кВт , тому при монтажі обліку було встановленно 1-но фазний лічильник (в квартирі багатоповерхового будинку ) з автоматичним вимикачем АВ-10 А 2р . Коли просив працівників поставити АВ на 16 а мені було відмовленно по причині малої договірної потужності. Дійсно з розрахунками я згоден , хоча коефіціент потужності був взятий з голови а не з ДБНв  таблиці 4.5 ДБНв 2.5-23-2003 . І того в мене 2 питання  .
1. Чи можливе встановлення АВ = 16 А .І законне встановлення АВ з урахунком того що нове приєднання 1-ф ліч не менше як 3 кВт потужністю
2. Яким і звідки коефіціентом повинні користуватися працівникі енергозбуту при розрахунку для встановлення АВ?

Offline Влад Нечай

  • Jr. Member
  • **
  • Повідомлень: 89
    • Перегляд профілю
Re: Обмеженння потужності
« Reply #1 : 27 Липень 2018, 09:02:37 »
1.В багатоквартирному будинку пристрої захисту встановлює балансоутримувач на основі проектної документації.
2."Працівники енергозбуту" мають стосунок лише до лічильника (заміна).
3. Зміна "дозволеної" потужності (в проектній документації на багатоквартирні будинки є розрахункова потужність на квартиру, яка умовно співставляється з дозволеною) відбувається шляхом розробки та реалізації змін проектної документації балансоутримувачем будинку, або проектуванні власником квартири прямого приєднання квартири до мереж оператора розподілу.
Ваші питання до проектанта, а не на форум НКРЕКП

Offline spt

  • Newbie
  • *
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
Re: Обмеженння потужності
« Reply #2 : 27 Липень 2018, 15:31:35 »
Ваші питання до проектанта, а не на форум НКРЕКП
чому? на даному форумі з Вашою допомогою розібрались що обмеження потужності працівниками обленерго є перевищенням повноважень даної організації

Offline Григорій2

  • Jr. Member
  • **
  • Повідомлень: 60
    • Перегляд профілю
Re: Обмеженння потужності
« Reply #3 : 28 Липень 2018, 13:13:16 »
... 1-но фазний лічильник (в квартирі багатоповерхового будинку ) ....
читаєм
http://kbu.org.ua/assets/app/documents/dbn2/92.1.%20%D0%94%D0%91%D0%9D%20%D0%92.2.5-23~2010.%20%D0%86%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D1%96.pdf
Шукайте там
Таблиця 3.1 Питомі розрахункові електричні навантаження жител 1- го та 2-го видів
....
Особливо зверніть увагу на
•   Примітка 1. Для вибору приладів обліку та апаратів захисту на вводі житла (квартири) приймають питоме розрахункове навантаження одного житла (значення cos φ див. табл. 3.6).
тобто навантаження для багатоповерхових будинків приймається як для  1-го житла / квартири
Менше 5 кВт нема
Дописувач Влад Нечай має рацію - знайдіть документацію на електропостачання будинку, там має бути питомі розрахункові електричні
навантаження на квартиру, де можуть бути інші/давні норми
Якщо відверто, то працівники РЕМ, збуту тупі/не навчені
« Останнє редагування: 28 Липень 2018, 13:33:29 від Григорій2 »

Offline Григорій2

  • Jr. Member
  • **
  • Повідомлень: 60
    • Перегляд профілю
Re: Обмеженння потужності
« Reply #4 : 30 Липень 2018, 10:11:09 »
добавлю
РЕМ напевне бере з таблиці 1 (наприклад для 40 квартирного будинку) значення 1,31 кВт/ для житла І рівня електрифікації в будинках з плитами на природному газі

Але ця потужність береться для розрахунку навантаження всього будинку:
40 квартир х 1,31 кВт/квартиру = 52,4 кВт
і не має ніякого відношення для окремих квартир