Автор Тема: Фазування електро лічильника  (Прочитано 1364 раз)

007

  • Гість
Фазування електро лічильника
« : 31 Жовтень 2016, 10:13:13 »
Дайте будьласка відповідь:
1. Наслідком чого може бути неправильне підключення приладу обліку до внутрішньо будинкової мережі із зазначенням можливих місць та способу здійснення "перефазування приладу обліку";
2. Чи можливе перефазування електролічильника споживачемза умови цілісності пломб на клемній кришці приладу обліку.
Дякую за допомогу!!!!!

007

  • Гість
Re: Фазування електро лічильника
« Reply #1 : 01 Листопад 2016, 16:30:05 »
Дякую за не відповідь!!!!
« Останнє редагування: 01 Листопад 2016, 16:32:24 від 007 »

Нечипорук В.

  • Гість
Re: Фазування електро лічильника
« Reply #2 : 01 Листопад 2016, 16:50:37 »
1.Може бути результатом помилки первинного монтажу, хоча ймовірність дуже мала.
2.Споживач може запросто змінити фазування без зняття клемної кришки (перешкодою може бути лише довжина проводів).
3.Невірне фазування дає можливість красти ел-ю лише за наявності в квартирі споживача стороннього нуля (землі).

Offline Denis

  • Newbie
  • *
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • bistrozaim.ua
Re: Фазування електро лічильника
« Reply #3 : 26 Липень 2018, 12:29:06 »
Я думаю що скоріше всього не правильно підключили при первинному монтажі.
І мені здається що якщо там фази не правильно підключили, він просто не буду рахувати спожиту електроенергію
Онлайн сервис быстрых кредитов - https://bistrozaim.ua/