Автор Тема: Перевірка на термічну стійкість  (Прочитано 2701 раз)

Poltava

  • Гість
Перевірка на термічну стійкість
« : 17 Квітень 2015, 12:13:30 »
Питання до ПАТ Полтаваобленерго:
Згідно якого нормативного документу (при погодженні РП на ПЛ 0,4 кВ  замовника) ви вимагаєте перевірку?

-перевірити проектовані проводи СІП на термічну стійкість струмам к.з.


Полтаваобленерго

  • Гість
Re: Перевірка на термічну стійкість
« Reply #1 : 21 Квітень 2015, 07:54:09 »
Згідно п. 10.3.2 ГІД 34.20.178:2005 "Проектування електричних мереж напругою 0,4-110кВ"

"...СІП повинні бути додатково перевірені на:
- допустимі тривалі струмові навантаження за умови нагріву у нормальному і післяаварійному режимах
(допустимі тривалі струмові навантаження приймаються з нормативно-технічної документації для
конкретної марки проводу або кабелю);
- термічну стійкість струмам К.З..."

Нечипорук В.

  • Гість
Re: Перевірка на термічну стійкість
« Reply #2 : 21 Квітень 2015, 08:55:31 »
А тепер перекладемо сказане на українську мову.
Проектант в проектній документації повинен порахувати та вказати - або   граничні параметрами допустимих тривалих струмових навантажень для нагріву у нормальному і післяаварійному режимах та  термічної стійкісті струмам К.З.. для СІП, що буде використовуватись, або має бути вказаний той тип СІП , що однозначно відповідає  за своїми параметрами граничним величинам.
Що було в проектній документації?
Що хоче бачити Полтаваобленерго в цій документації?
А чи не заміняє Обленерго в цих процедурах  експертні організації?

exkaliburniys

  • Гість
Re: Перевірка на термічну стійкість
« Reply #3 : 21 Квітень 2015, 10:21:26 »
ГІД являється рекомендаціями і не повинен суперечити ПУЕ, а тільки його доповнювати.
Повторююсь ПУЕ пункт 1.4.2
По режиму КЗ должны проверяться (исключения см. в 1.4.3):
1. В электроустановках выше 1 кB:
а) электрические аппараты, токопроводы, кабели и другие проводники, а также опорные и несущие конструкции для них;
б) воздушные линии электропередачи при ударном токе КЗ 50 кA и более для предупреждения схлестывания проводов при динамическом действии токов КЗ.
Кроме того, для линий с расщепленными проводами должны быть проверены расстояния между распорками расщепленных проводов для предупреждения повреждения распорок и проводов при схлестывании.
Провода ВЛ, оборудованных устройствами быстродействующего автоматического повторного включения, следует проверять и на термическую стойкость.
2. В электроустановках до 1 кB - только распределительные щиты, токопроводы и силовые шкафы. Трансформаторы тока по режиму КЗ не проверяются.
Аппараты, которые предназначены для отключения токов КЗ могут по условиям своей работы включать короткозамкнутую цепь, должны, кроме того, обладать способностью производить эти операции при всех возможных токах КЗ.

exkaliburniys

  • Гість
Re: Перевірка на термічну стійкість
« Reply #4 : 21 Квітень 2015, 10:27:23 »
Чи вписує Полтаваобленерго таку вимогу в ТУ?


Poltava

  • Гість
Re: Перевірка на термічну стійкість
« Reply #6 : 21 Квітень 2015, 17:27:21 »
Прохання до Полтаваобленерго!!!,
Враховуючи відсутність розрахунків та відсутність відповіді з боку НКРЕКП та Енергонагляду - неведіть приклад перевірки СИП на термічну стійкість!!
Дякую

 
Згідно п. 10.3.2 ГІД 34.20.178:2005 "Проектування електричних мереж напругою 0,4-110кВ"

"...СІП повинні бути додатково перевірені на:
- термічну стійкість струмам К.З..."